Список форумов http://www.forum.evs.ru http://www.forum.evs.ru
ФОРУМЫ ЭВС (http://www.evs.ru)
 
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Результатов поиска: 63
Список форумов http://www.forum.evs.ru
Автор Сообщение
  Тема: На СК-24 работает дисплей
CK-group

Ответов: 2
Просмотров: 4127

СообщениеФорум: Системы контроля доступа ЭВС   Добавлено: Пт Май 31, 2013 11:53   Тема: На СК-24 работает дисплей
Либо неисправен сам дисплей, либо уходит его питание. Думаю, на месте это исправить не получится.
Свяжитесь с нашим отделом продаж, может быть можно будет выслать Вам плату центрального контроллера д ...
  Тема: Вопрос о резервном питании CК-24
CK-group

Ответов: 3
Просмотров: 5232

СообщениеФорум: Системы контроля доступа ЭВС   Добавлено: Ср Май 15, 2013 12:48   Тема: Вопрос о резервном питании CК-24
Для СК24-02 потребление от встроенного аккумулятора приблизительно 150-200мА. То есть за 24 часа потребляется около 4,5Ач. Несколько раз взять/сдать пеналы - это ещё 1-2Ач. Ёмкость встроенного аккумул ...
  Тема: Проблема с пеналом СК-24
CK-group

Ответов: 4
Просмотров: 6767

СообщениеФорум: Системы контроля доступа ЭВС   Добавлено: Вт Мар 26, 2013 11:35   Тема: Проблема с пеналом СК-24
Похоже, что неисправна ячейка.

Для того, чтобы достать пенал:
1) снимите секцию со стены.
2) снимите с неё заднюю крышку.
3) поднимите язычок эл.магнита вручную (увидите его), выньте пенал.
...
  Тема: Проблема с пеналом СК-24
CK-group

Ответов: 4
Просмотров: 6767

СообщениеФорум: Системы контроля доступа ЭВС   Добавлено: Пн Мар 25, 2013 14:32   Тема: Проблема с пеналом СК-24
Попробуйте сдать этот пенал в другую ячейку, чтобы проверить сам пенал. Если будет звуковое предупреждение "пенал сдан в чужую ячейку" - значит пенал исправен.

Если пенал исправен, значит нужно пом ...
  Тема: как подключится к СД18
CK-group

Ответов: 2
Просмотров: 4528

СообщениеФорум: Системы контроля доступа ЭВС   Добавлено: Пн Фев 25, 2013 14:25   Тема: как подключится к СД18
Странно,что у Вас нет Руководства по эксплуатации. Обратитесь в отдел продаж, чтобы Вам его выслали. Контакты отдела продаж есть на сайте.
  Тема: СК-24 подключение
CK-group

Ответов: 4
Просмотров: 7489

СообщениеФорум: Системы контроля доступа ЭВС   Добавлено: Ср Фев 20, 2013 14:00   Тема: СК-24 подключение
С-Монитор может прописывать карточки только с контрольного считывателя, подключённого к компьютеру. Пока что поддерживается только контрольный считыватель ЭКС-122.

Если такового нет, то нужно зарег ...
  Тема: СК-24 подключение
CK-group

Ответов: 4
Просмотров: 7489

СообщениеФорум: Системы контроля доступа ЭВС   Добавлено: Пн Фев 18, 2013 16:22   Тема: СК-24 подключение
Если на ключнице есть Ethernet-порт, то порта rs-232 на ней нет. Есть только порт rs-485.
Работет ли у Вас Ethernet-порт ещё зависит от версии прошивки СУ - было выпущено некоторое количество изделий ...
  Тема: EVS-582
CK-group

Ответов: 6
Просмотров: 7120

СообщениеФорум: Системы контроля доступа ЭВС   Добавлено: Пт Янв 18, 2013 19:50   Тема: EVS-582
У нас - через отдел продаж.
В других местах - не знаю.
  Тема: EVS-582
CK-group

Ответов: 6
Просмотров: 7120

СообщениеФорум: Системы контроля доступа ЭВС   Добавлено: Чт Янв 17, 2013 18:24   Тема: EVS-582
Да, это "Криптон". Ключи прописываются в СКУД "Охта", и работает он только с ней.
  Тема: EVS-582
CK-group

Ответов: 6
Просмотров: 7120

СообщениеФорум: Системы контроля доступа ЭВС   Добавлено: Чт Янв 17, 2013 14:46   Тема: EVS-582
По виду похоже на вторую выносную антенну от считывателя. Сам считыватель расположен, видимо, на другой стороне. Если пришлёте фотографию самого считывателя-контроллера можно будет сказать поточнее.
...
  Тема: СК-24
CK-group

Ответов: 31
Просмотров: 37781

СообщениеФорум: Системы контроля доступа ЭВС   Добавлено: Чт Янв 10, 2013 13:57   Тема: СК-24
Подскажите, ещё, пожалуйста, возможно ли подключение по IP непосредственно к переходнику RS232?
Мы не умеем это делать.
  Тема: СК-24
CK-group

Ответов: 31
Просмотров: 37781

СообщениеФорум: Системы контроля доступа ЭВС   Добавлено: Чт Янв 10, 2013 12:16   Тема: СК-24
написано, что ключница поддерживается системой APACS.
Не могу сказать Вам об этом. Спросите напрямую у производителей APACS.

Как бы мне прошивку обновить...
Скажите Вашу почту, пришлю инструкц ...
  Тема: Рассписание СК-24
CK-group

Ответов: 3
Просмотров: 5861

СообщениеФорум: Системы контроля доступа ЭВС   Добавлено: Ср Янв 09, 2013 14:38   Тема: Рассписание СК-24
Посмотрите через меню устройства (вход по карте администратора), какие назначены расписания ячейкам, и какие интервалы времени заданы для данных расписаний.

Какие назначены расписания ячейкам можно ...
  Тема: СК-24
CK-group

Ответов: 31
Просмотров: 37781

СообщениеФорум: Системы контроля доступа ЭВС   Добавлено: Пт Ноя 30, 2012 18:23   Тема: СК-24
Подскажите, начиная с каких версий прошивки СК-24 работает С-Монитор? А также по какую включительно работает RepK? Спасибо.

С-Монитор работает начиная с версии 7.6.71.
RepK работает по сей день, и ...
  Тема: СК-24
CK-group

Ответов: 31
Просмотров: 37781

СообщениеФорум: Системы контроля доступа ЭВС   Добавлено: Пт Ноя 30, 2012 18:15   Тема: СК-24
Последняя версия для контроллера с портами RS-232 и RS-485 это 7.6.83. Она работает и с С-Монитор и с RepK.

Нужно только убедиться, что на плате центрального контроллера установлена flash-память об ...
 
Страница 1 из 5 На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Часовой пояс: GMT + 4
Перейти:  


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group