Павел Ш. Модератор
Зарегистрирован: 14.04.2008 Сообщения: 9
|
Добавлено: Вт Май 20, 2008 15:29 Заголовок сообщения: |
|
|
Уважаемый friend!
1) Для начала определимся в терминологии: применительно к С2000М под термином «сценарий управления» подразумевается не последовательность действий, выполняемых при возникновении определённых событий (как в «Орионе»), а список состояний, в которые переходит выход (реле) при определённых условиях. Каждое такое состояние и условия, при которых выход принимает это состояние, описываются «шагом сценария».
Каждый шаг сценария может содержать как «разрешающие», так и «запрещающие» условия, причём и тех и других может быть несколько.
Изменение состояния выхода (т.е. выполнение определённого шага сценария) происходит при выполнении одного (любого) из разрешающих условий, т.е. работает принцип логического «ИЛИ».
Запрещающие условия имеют приоритет над разрешающими условиями и также работают по принципу логического «ИЛИ»: при выполнении хотя бы одного из них выполнения шага блокируется, несмотря на присутствие разрешающих условий.
Вот выдержка из руководства по эксплуатации на пульт С2000М (п.п. 2.1.7.4):
«Каждое условие, кроме запускающего (разрешающего), может содержать блокирующее (запрещающее) условие, которое, если выполняется, запрещает запуск, даже если выполняется запускающее условие. Запускающее и блокирующие условия содержат списки разделов и состояний. Условие выполняется, если хотя бы у одного раздела условия есть зона, имеющая одно из указанных в условии состояний. Также в сценарии указывается исходное состояние, в котором будут пребывать выходы, если не выполняется ни одно из условий».
2) Приборы приёмно-контрольные производства НВП «Болид» могут определять только срабатывание одного или двух и более извещателей в пороговом пожарном шлейфе. Определить что сработали именно три, четыре и т.д. извещателя в одном шлейфе невозможно.
3) Вот один из способов решить стоящую перед Вами задачу:
• Создайте четыре раздела;
• В каждый раздел включите по одному шлейфу;
• В каждый шлейф включите по одному извещателю;
• Создайте сценарий управления, содержащий четыре шага;
• Состояние для каждого из шагов выберите одно и тоже (например «включить»);
• В качестве разрешающего условия в каждом шаге выберите «пожар» для одного из разделов, а в качестве запрещающих условий – все остальные возможные состояния для каждого из трёх других разделов;
• Свяжите данный сценарий с выходом, управляющим системой оповещения.
В результате выход будет переходить в выбранное состояние только тогда, когда все четыре раздела будут находиться в состоянии «пожар». |
|