СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2008 08:49    Заголовок сообщения: Турникет ОМА-26.56 и контроллер АР-2 Ответить с цитатой

Объясните, пожалуйста, как правильно подключить турникет ОМА-26.56 к контроллеру АР-2 ?
Вернуться к началу
Voldemar
Модератор


Зарегистрирован: 14.04.2008
Сообщения: 11

СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2008 12:00    Заголовок сообщения: Re: Турникет ОМА-26.56 и контроллер АР-2 Ответить с цитатой

Денисов Сергей писал(а):
Объясните, пожалуйста, как правильно подключить турникет ОМА-26.56 к контроллеру АР-2 ?



В соответствии с паспортом контроллера АР-2 для подключения к нему турникета необходимо проделать следующее:
- на плате АР-2 установить алгоритм 4 (dip8 – ON);
- подключить считыватель, к которому предъявляется карта при входе на объект, к клеммам «Виганд-1», а считыватель для выхода с объекта – к клеммам «Виганд-2»;
- для использования «сухих» контактов реле 1 и реле 2 установить JP1, JP2 в положение 1-2;
- соединить клеммы 11 и 21 с общим проводом цепей управления турникета;
- соединить входы управления турникета «Открыть на вход» - с клеммой 10 контроллера АР-2, «Открыть на выход» - с клеммой 20;
- выход датчика турникета «Вход» поключить к клемме D1 контроллера АР-2, а выход датчика «Выход» – к клемме D3, обеспечив соединение общих цепей датчиков турникета с общей цепью датчиков АР-2 (клеммы Г1…Г6).
Соответствующие подключения должны быть отражены в окне «Двери в системе» ПО «Охта-2».

В турникетах ОМА входы управления и выходы датчиков обозначаются буквами «R» (проворот вправо) и «L» (проворот влево). При этом, в зависимости от ориентации турникета относительно прохода, в одном случае для входа на объект потребуется использовать сигналы R, а при другой ориентации – сигналы L. Например, если для наблюдателя, смотрящего на турникет со стороны преграждающих планок, считыватель для входа на объект будет расположен слева, то конкретная схема подключения турникета ОМА (с платой контроллера турникета ОМА-DD.958, для подключения использованы клеммы пульта ОМА-DD.998), будет следующая:
- клемму 30(GND) пульта соединить с клеммами 11, 21 контроллера АР-2;
- 34(L) – с клеммой 10;
- 35(R) – с клеммой 20;
- 36(PAS-R) – с клеммой D3;
- 37(PAS-L) – с клеммой D1;
- 39(PAS-LR) – с клеммой Г1.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Денисов Сергей
Гость





СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2008 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо за ответ !
Сейчас ситуация следующая :
При проходе по карте турникет блокируется не после завершения прохода, а через какое-то время. В чем может быть проблема ?
Вернуться к началу
Voldemar
Модератор


Зарегистрирован: 14.04.2008
Сообщения: 11

СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2008 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Денисов Сергей писал(а):

При проходе по карте турникет блокируется не после завершения прохода, а через какое-то время


Проверьте наличие сигналов датчиков прохода. Сигнал (команда) разрешения прохода от контроллера АР-2 снимается после получения им от турникета сигнала соответствующего датчика о завершении прохода. Если сигнал датчика прохода отсутствует или датчики перепутаны, турникет будет оставаться разблокированным до истечения тайм-аута ожидания прохода в контроллере АР-2 (5 сек после предъявления разрешенной карты).
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Денисов Сергей
Гость





СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2008 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

При проходе по карте турникет ОМА-26.56 блокируется до завершения прохода, а затем медленно доворачивается.
Вернуться к началу
Voldemar
Модератор


Зарегистрирован: 14.04.2008
Сообщения: 11

СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2008 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Денисов Сергей писал(а):
При проходе по карте турникет ОМА-26.56 блокируется до завершения прохода.

Для нормальной работы контроллера АР-2 необходимо наличие нормально-замкнутых датчиков прохода (датчик выставляется в 1 при совершении прохода). При управлении турникетами ОМА по входам L и R турникет будет разблокирован при наличии сигнала разрешения прохода от контроллера СКУД на одном из этих входов. При неправильной полярности датчиков сигнал разрешения прохода от АР-2 будет сниматься не по заднему фронту датчика прохода, а по переднему, при повороте преграждающих планок на угол около 60 град., т.е. до завершения прохода. Для изменения полярности выходных датчиков на плате контроллера турникета ОМА-DD.958 надо установить в нужное положения джамперы Jmp3 и Jmp4 (см. «Руководство по эксплуатации турникета»).
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
RickeyJJ884
новый
новый


Зарегистрирован: 16.03.2015
Сообщения: 1
Откуда: United States

СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2015 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

управления и выходы датчиков обозначаются буквами «R» (проворот вправо) и «L» (проворот влево). При этом, в зависимости от ориентации турникета Pass4sure ccna study guide относительно прохода, в одном случае для входа на объект потребуется использовать сигналы R, а при другой ориентации – сигналы L. Например, если для наблюдателя, смотрящего на турникет со стороны преграждающих планок, считыватель
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Yahoo Messenger MSN Messenger
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов http://www.forum.evs.ru -> Системы контроля доступа ЭВС Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group